全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 219|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

传送带循环发送固定数量item

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
tzsmxh 发表于 2024-5-25 11:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬好,我想实现主传送带往3条支线每次循环发送2个临时实体,但默认的DP点那里选循环发送,一次只能发一个,有什么办法能实现一次发两个吗?
图传不上来,软件版本是flexsim19.1.0

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
abcdefg 发表于 2024-5-30 09:54:27 | 只看该作者
1.在发生器创建触发器里给item赋值标签值count,是第几个创建的就赋值几。
2.DP点里到达触发,选择不同的case值发送临时实体。条件为count%6,   12   34  50 分别为1组
3#
 楼主| tzsmxh 发表于 2024-5-30 14:54:07 | 只看该作者
abcdefg 发表于 2024-5-30 09:54
1.在发生器创建触发器里给item赋值标签值count,是第几个创建的就赋值几。
2.DP点里到达触发,选择不同的c ...

谢谢,我最后采取的也是这个办法,但因为我之前已经给item按type排过其他顺序,所以在这一步加了合成器来实现新顺序,分流结束就分解,显得很麻烦
4#
shadowwind 发表于 2024-5-30 16:36:35 | 只看该作者
可在主传送带上的决策点设置一个“times”标签,初始为0,设置如下到达触发;


times标签到6就从1重新开始,根据times标签值,每次向支线发送两个临时实体。模型如下


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
5#
 楼主| tzsmxh 发表于 2024-5-31 08:52:40 | 只看该作者
shadowwind 发表于 2024-5-30 16:36
可在主传送带上的决策点设置一个“times”标签,初始为0,设置如下到达触发;

感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册