請高手們幫忙解題~
8 S5 g; k) d. e) ~" I0 Q& m" I假設一流水線有5站,10位人員,10位人員及5 站點皆連接到1 dispatcher,並創建一global table,橫軸為各人員,縱軸為各站,表示為各人員在各站的生產數量,並想讓dispatcher依照此table分派人員到各站作業。3 m% P6 j/ I$ S, `
目前建構是在Operator新增1~10站的label,並在operator Trigger的onload撰寫程式,若A人員在第1站作業完1pc到下一站onload時,則該人員的第1站label會+1,+ A) ]( d: u- K2 F: h
但目前發生A人員在第1站作業完1pc後,應該繼續在第1站作業完對應的生產數量,但是卻派了距離較近的B人員到第1站作業,- \. C0 U& z; g* u  x% s8 K
請問如何使人員能連續做完該站的生產數量才可分配到其他站別?: o, ^" J# p# R: ]8 ?3 H4 U9 t/ y
5#
 楼主| lily82094 发表于 2024-1-6 22:07:54 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2024-1-6 17:40
/ w1 Z6 J$ K9 L" c- N5 g3 f; g电脑上目前最低只有7.5版本的,试试看能否打开哈

# y7 X4 V4 O! z4 i6 ]8 Q, |打的開了 謝謝你~
4#
慧娴亚伦 发表于 2024-1-6 17:40:30 | 只看该作者
lily82094 发表于 2024-1-4 22:49. {' S$ t, R  ]
感謝幫忙解答~~  B2 K* u+ A* {) y# S5 u/ w* `
只是可能我版本太舊了7.1.4 打不開模型
- A3 z  f( |- ^/ P9 n! H) ?( [- c
电脑上目前最低只有7.5版本的,试试看能否打开哈
; _" V9 T1 t. o; J) B+ |# D9 r: v4 z. y# V5 d

2 r: U# w) o; i0 g. J, z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
3#
 楼主| lily82094 发表于 2024-1-4 22:49:28 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2024-1-4 01:330 L+ |/ S& a2 B
虽然不是很理解现实什么场景会这样,但是这个问题的关键是需要在dispatcher里面来确认分配的目标作业员。
& P( g" ^% S: h2 i) o- Z! J ...

* d0 `% J) ?% Z: s+ x3 b感謝幫忙解答~~
1 }: n- a' V9 Q! l* J" L. r1 K只是可能我版本太舊了7.1.4 打不開模型
2#
慧娴亚伦 发表于 2024-1-4 01:33:23 | 只看该作者
虽然不是很理解现实什么场景会这样,但是这个问题的关键是需要在dispatcher里面来确认分配的目标作业员。8 i3 l: E  D' o, |) X* }' H
你的题目中没有提及10个人如何分配这5个工作站工作(理论上工作站应该比人数多才比较合理),我只能假设每个人只会在一个工作站工作,同时假设这个5个工作站是串联流水线。9 T9 T5 F- a" R* `7 W' L2 D
为了简化,我同时将人数和工站改为了4和28 y3 J. J5 a7 n: W7 `4 K+ u