全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 6715|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

关于agv在控制点等待

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
avantasia2012 发表于 2018-8-15 13:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 如何让agv在控制点等待10s后继续前进?5 Z( H6 d1 j: m+ N7 Q* Z4 W4 R

, A/ ~+ ?" x3 T4 K' s2 t" ?0 h' F# {9 b
推荐
小AI 发表于 2018-8-16 09:47:30 | 只看该作者
chenyuenan 发表于 2018-8-15 15:38, x- y4 k9 X$ {8 ?. T
是的,我看了你的模型然后设置的步骤一致,但是出了问题,我上传一个我做的模型你看看
& k# T3 K. |, R" ~
你的模型应该是17.2.2版本做的吧,这个版本以及往后的高版本都开始使用点语法了,所以重定向的目的地改为agv.finalDestinationCP应该就可以了。8 e2 A9 f0 T0 k# h% ]! @
推荐
小AI 发表于 2018-8-15 14:17:33 | 只看该作者
在AGV网络属性里添加路径点触发,在路径点逻辑加一个延迟逻辑和重定向逻辑,重定向的目的地输入agvinfo(agv,AGV_FINAL_DEST_CP)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

可采纳解决方式  发表于 2018-8-16 10:52
3#
chenyuenan 发表于 2018-8-15 14:54:31 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-15 14:17# C3 ?5 y6 U+ }) p
在AGV网络属性里添加路径点触发,在路径点逻辑加一个延迟逻辑和重定向逻辑,重定向的目的地输入agvinfo(agv ...

2 ~% t3 a$ T& J: [还需要其他的设置吗?为什么我设置之后就直接停在路径点不走了
4#
小AI 发表于 2018-8-15 15:23:34 | 只看该作者
chenyuenan 发表于 2018-8-15 14:54
# E! L% ~" I% ^0 O* Q" c3 L还需要其他的设置吗?为什么我设置之后就直接停在路径点不走了

. A2 s7 G0 K( t+ H# {4 O$ p不需要了,你可以下载我的模型看看
5#
chenyuenan 发表于 2018-8-15 15:38:39 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-15 15:23
0 F5 h% p4 K- Q6 R9 E% x( J: j0 R不需要了,你可以下载我的模型看看

) F4 ^' H1 j/ k6 m" V: o' Z是的,我看了你的模型然后设置的步骤一致,但是出了问题,我上传一个我做的模型你看看

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7#
chenyuenan 发表于 2018-8-16 09:51:26 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-16 09:47
6 l$ ]8 C+ ]; g  M你的模型应该是17.2.2版本做的吧,这个版本以及往后的高版本都开始使用点语法了,所以重定向的目的地改为 ...

4 S' C) Z3 j& ?是的,现在可以了,谢谢大佬
8#
伊拉克 发表于 2021-12-9 17:49:32 | 只看该作者
改的哪里   我的咋也停那了
9#
伊拉克 发表于 2021-12-9 17:56:35 | 只看该作者
神奇不神奇  刚刚就行了  应该是代码复制错了