captain 发表于 2021-2-25 15:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1 C; P7 ?2 W2 y2 g' q, s  m各位大神,请教一下,我在设置传送带触发器时,想要设置容量为2时,关闭输入端口,容量为0时打开输入端口;
6 R5 J" ]8 [/ u$ i$ N
0 }+ Z& K! x: u* o上述是我设置的条件,为啥容量为2时,关闭了输入端口;容量为0时 却不能打开输入端口呢,为啥呢,急! 在线求答案。
0 y1 E& m2 \3 |$ o

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:53:31 | 只看该作者
这怕不是on exit 事件发生的时候 item还处于是“将要走但暂时还在“的状态,算到了传送带的content里面喔
3#
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:56:54 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:53
* R/ \: Z! x3 e; k) q这怕不是on exit 事件发生的时候 item还处于是“将要走但暂时还在“的状态,算到了传送带的content里面喔
  n" O% R/ ], ?' E
把on entry事件触发条件改到去content(current)>=23 O5 A0 D1 t) F3 e2 j8 G: n
on exit事件触发条件改到content(current)<=2* Y' Q/ v1 D7 b) S( D! P! ^, t  j" A
应该能符合你的要求了
4#
 楼主| captain 发表于 2021-2-25 16:12:01 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:56
& o1 d- w% u- X% a8 U; h% t把on entry事件触发条件改到去content(current)>=29 y! `0 u& Q5 z4 n4 v
on exit事件触发条件改到content(current)

7 e" h* n* ^8 v; Z9 A3 N* ^+ O不行呀,这样就变成了一直开启端口了
5#
liguanyu 发表于 2021-2-25 16:14:22 | 只看该作者
你要的是这个效果吗. X& g% o2 ]* Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
6#
 楼主| captain 发表于 2021-2-26 09:06:15 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 16:14
* O. p# _0 R9 n% i& R你要的是这个效果吗

3 i$ E: P$ g! W9 ~' G  v差不多是这种效果
7#
shiny0801 发表于 2021-3-12 14:41:10 | 只看该作者
on exit事件触发条件改到content(current)<=1
8#
sunny45sk 发表于 2021-3-22 21:26:57 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 16:14
" X3 v" [4 Q- |4 C% a你要的是这个效果吗