全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 8676|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

flexsim做混凝土生产计划与车辆调度

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
zxlNlzq 发表于 2014-4-22 15:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求各位大神指教,具体问题如下:(可能是实验室显卡的问题,实体名字很模糊)
6 q1 t4 v' `1 {  S1 h- Z& x1.如何让运输机到达生产点(正中间的发生器和暂存区)时,生产点才开始生产。& p& e/ H9 F3 Q" `! g9 w
2.在运输机装载完毕后,前往施工点(周边的一些暂存区+吸收器),并在此时触发让操作员前往施工点就位。
' N7 n) n/ B4 X& y% K( Z  {3.在操作员就位后,运输机才可以开始卸载,并且一边卸载,操作员一边将item搬运到吸收器里。(希望暂存区时虚置的) Q:操作员不能直接从运输机上取货的吧?1 v* I8 ~, }6 }; ?) C+ ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
 楼主| zxlNlzq 发表于 2014-4-22 15:40:38 | 只看该作者
导师逼得太紧了,希望得到各位大神的及时指导!非常感谢!
3#
慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 16:23:49 | 只看该作者
问题1:一开始先关闭发生器的输出,等到运输机到达指定地点再发个消息(或者直接)打开端口;
8 s' Q  I& T8 \$ x  g! c问题2、3:可以通过写任务序列完成# m1 T( C) {9 `$ v. _0 m, s, m7 G
A:操作员可以直接从运输机上取货,需要使用到任务序列或者协同任务序列的方式: C4 [5 N2 O* B
总之,要实现这种复杂定制化的操作基本上都需要使用任务序列来完成。
4#
 楼主| zxlNlzq 发表于 2014-4-22 16:41:04 | 只看该作者
3# 慧娴亚伦 & T& X* P: J) o# G8 M8 q
+ u: [, y6 Y- N' d5 L0 E& Q0 P! c
问题1:的话触发是写在运输机的消息触发里还是装载触发里呢?我写了可是就是不按照我写的执行..
8 E" N6 j5 b( U! ~3 }问题2,3:是写一个全局任务序列吗?可是我有点看不懂,引用的object也不知道该指向哪一个,任务序列里有load,travel等的可以选,但是不知道该怎么指定哪一个实体去实现哪一个任务。
5#
 楼主| zxlNlzq 发表于 2014-4-22 16:41:48 | 只看该作者
问题1:一开始先关闭发生器的输出,等到运输机到达指定地点再发个消息(或者直接)打开端口;( x* v. e2 R. n  @: E% u8 ?
问题2、3:可以通过写任务序列完成  [8 n" F. z" N& K2 v  N
A:操作员可以直接从运输机上取货,需要使用到任务序列或者协同任务序列的方式8 W" n1 ~" j% ?1 m. L/ c
总 ...
. p1 D8 ~* X7 U% `* A慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 16:23

  I2 I- ^% k2 q- G: \; C
  z3 P* H  a/ R) J. j: \问题1:的话触发是写在运输机的消息触发里还是装载触发里呢?我写了可是就是不按照我写的执行..9 R2 [# m: V  w( x+ D
问题2,3:是写一个全局任务序列吗?可是我有点看不懂,引用的object也不知道该指向哪一个,任务序列里有load,travel等的可以选,但是不知道该怎么指定哪一个实体去实现哪一个任务。
6#
慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 17:12:18 | 只看该作者
因为您的发生器端口没有打开,所以运输机不会装载东西,当然也不会触发装载触发,您可以在连接该区域的网络节点的到达触发里面写。" Y) ?6 H7 m4 o  T2 t- r/ l5 q
可以写全局任务序列,但是比较繁琐(具体做法可以在论坛里面搜索全局任务序列的例子),一般使用普通的任务序列,如果您是初学者的话,可能使用起来比较困难。
7#
 楼主| zxlNlzq 发表于 2014-4-22 18:23:07 | 只看该作者
因为您的发生器端口没有打开,所以运输机不会装载东西,当然也不会触发装载触发,您可以在连接该区域的网络节点的到达触发里面写。
0 i0 n4 V4 v9 M* }: w# h可以写全局任务序列,但是比较繁琐(具体做法可以在论坛里面搜索全局任务序列的例 ...
! V+ O2 E( E6 A0 x$ p7 ^' p( `+ O2 H慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 17:12
  ?& y1 M, O! Y( N
8 {* _8 E; z+ }+ A$ }$ X
请问这样就可以当运输机到达该节点时,连接该节点的侧边才打开端口了吗?我这样设置了,但是运行时好像并没有什么不同的样子。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
8#
慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 18:54:57 | 只看该作者
这代码就是瞎写啊。打开输出端口的代码是openoutput,您连最基础的实体如何在代码中引用都不知道,想要编写代码做出你要的效果比较困难。想要做出FlexSim定制化程度高的模型,突击初学是做不出来的。
9#
 楼主| zxlNlzq 发表于 2014-4-22 19:02:31 | 只看该作者
这代码就是瞎写啊。打开输出端口的代码是openoutput,您连最基础的实体如何在代码中引用都不知道,想要编写代码做出你要的效果比较困难。想要做出FlexSim定制化程度高的模型,突击初学是做不出来的。6 ]0 a, |$ i3 L
慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 18:54
$ D9 j) {- j5 h* p% D
谢谢.. 没办法啊导师给了十天要我全部做出来,还是谢谢你了!
10#
 楼主| zxlNlzq 发表于 2014-4-22 19:06:17 | 只看该作者
这代码就是瞎写啊。打开输出端口的代码是openoutput,您连最基础的实体如何在代码中引用都不知道,想要编写代码做出你要的效果比较困难。想要做出FlexSim定制化程度高的模型,突击初学是做不出来的。0 X, h, B/ l& X0 ~7 G8 c
慧娴亚伦 发表于 2014-4-22 18:54
* A1 |: {, C0 I0 R; ^# z
那请问我需要着重看哪方面的视频教程呢?