全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 6404|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

你能解决么?分拣传输带,光电传感器设置问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
hero 发表于 2012-1-6 19:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

' @+ n7 y: k1 G! S0 T# ]8 M9 ]如图:仓库的部分设计,流程如图所示,模型建好了,但是不知道怎么设置才能使它动起来?
9 \* ]! W" H7 H1 |* Q研究了下原因:主要是1、分拣传输带在遇到很多输入、输出时,设置来不对6 f. W& A3 }! H
                    2、一般传输带下面-光电传感器设置不会用,具体为覆盖触发与接触触发的不会设置,不知道用代码么?
( H2 D- S4 T$ {3 D% Y会的朋友帮忙解决下嘛,初学者不会弄呢,最好你们也验证下,模型很简单就不用上传了,在线等解决,谢谢大家!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
cheng_jun 发表于 2012-1-7 13:16:05 | 只看该作者
解决你这个问题,不需要光电传感器。只是分拣传送带的一个基本应用。可以看一下下面的帖子,对你解决问题会有帮助。
# q9 |/ e4 j% G# h1 i6 b' @http://www.flexsim.asia/viewthre ... &extra=page%3D1
3#
maratini 发表于 2012-1-7 14:19:51 | 只看该作者
2# cheng_jun
3 Y5 ^3 e  y0 }! C* @/ o: _0 F6 \2 j8 t8 @; z$ k/ g
- V4 n& r( I, R" ~) a2 ~
我这里添加多个光电传感器时发现,只有第一个是起作用的,后面的都不能正常触发,是什么回事?
4#
cheng_jun 发表于 2012-1-7 15:28:39 | 只看该作者
3# maratini
" e# N* M' x2 _3 r" E4 h! G/ r* d. d
" m3 T% e: \% m5 `: E: v/ I! ^
想要触发不同的“photo eye”,执行不同的操作。你要对“photo eye”进行判断。
* I1 P& r7 y5 z4 F在代码区你能看见《int photoeye = parval(2);》,对这个变量进行判断就可以了。如if(photoeye == 1){};
5#
 楼主| hero 发表于 2012-1-8 20:26:57 | 只看该作者
遇到同样的问题
6#
 楼主| hero 发表于 2012-1-8 20:27:45 | 只看该作者
2# cheng_jun
) \" ]( S; r! \# `' }& J+ K/ _' ~. ~# ]
8 }  ^& G) l. t7 L: H9 Y/ d
谢谢,我先看看,不懂在问你,嘿嘿