请问 如何让agv在控制点等待10s后继续前进?3 {! A" t$ n0 `1 A  Q
1 [7 ]9 p8 ?! I1 w( g

/ s: r( f" ^' m# z4 r- L- @
推荐
小AI 发表于 2018-8-16 09:47:30 | 只看该作者
chenyuenan 发表于 2018-8-15 15:38
; t- h! s* a/ g是的,我看了你的模型然后设置的步骤一致,但是出了问题,我上传一个我做的模型你看看

. k4 C  F7 v, L* T你的模型应该是17.2.2版本做的吧,这个版本以及往后的高版本都开始使用点语法了,所以重定向的目的地改为agv.finalDestinationCP应该就可以了。
2 W. ~; N' O$ U( ~. l3 r! U" Y
推荐
小AI 发表于 2018-8-15 14:17:33 | 只看该作者
在AGV网络属性里添加路径点触发,在路径点逻辑加一个延迟逻辑和重定向逻辑,重定向的目的地输入agvinfo(agv,AGV_FINAL_DEST_CP)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

可采纳解决方式  发表于 2018-8-16 10:52
3#
chenyuenan 发表于 2018-8-15 14:54:31 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-15 14:17) r5 m. G' s8 K! v( ]
在AGV网络属性里添加路径点触发,在路径点逻辑加一个延迟逻辑和重定向逻辑,重定向的目的地输入agvinfo(agv ...
3 J9 ^+ x  \5 D, L4 p8 \
还需要其他的设置吗?为什么我设置之后就直接停在路径点不走了
4#
小AI 发表于 2018-8-15 15:23:34 | 只看该作者
chenyuenan 发表于 2018-8-15 14:54% @: \, I7 M5 ]. z  m
还需要其他的设置吗?为什么我设置之后就直接停在路径点不走了

# E# Q5 G; ]3 M0 D3 H; H不需要了,你可以下载我的模型看看
5#
chenyuenan 发表于 2018-8-15 15:38:39 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-15 15:23% |( Z0 k1 R8 X; r
不需要了,你可以下载我的模型看看
8 b" u2 G# s, t; V; G1 v7 Y! Z$ D. x+ n
是的,我看了你的模型然后设置的步骤一致,但是出了问题,我上传一个我做的模型你看看

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7#
chenyuenan 发表于 2018-8-16 09:51:26 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-16 09:47
  q% b2 B4 j+ S& Y$ G3 |你的模型应该是17.2.2版本做的吧,这个版本以及往后的高版本都开始使用点语法了,所以重定向的目的地改为 ...
* Y$ ]. A& _) i' u) k4 r+ w& Z
是的,现在可以了,谢谢大佬
8#
伊拉克 发表于 2021-12-9 17:49:32 | 只看该作者
改的哪里   我的咋也停那了
9#
伊拉克 发表于 2021-12-9 17:56:35 | 只看该作者
神奇不神奇  刚刚就行了  应该是代码复制错了