全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 4534|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

决策点和光电传感器应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
SunshineFu 发表于 2018-8-23 16:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 SunshineFu 于 2018-8-23 16:06 编辑

今天给大家分享一个传送带决策点和光电传感器应用的小案例。这个问题是来自Flexsim英文官方论坛(下面有原贴链接,感兴趣的朋友可以看看),原贴楼主提出了两个问题:
一、如何将主传送带上带有数值标签的临时实体发送到指定的分支传送带上
二、当临时实体传输结束时,如何让其停止在不超出传送带边缘的位置
熟练掌握Flexsim的朋友可能觉得这非常简单,但是对于不知道在Flexsim中应用决策点和光电传感器的小白还是有一定困难的(我之前就摸索了好久……)。

解决方法
问题一:
1. 在发生器的触发器选项卡内设置临时实体的标签和颜色
2.在主传送带和分支传送带上分别拖入决策点,并将主传送带上的决策点与分支传送带上的决策点进行A连接在当代2
3.在主传送带决策点类型选项卡的到达触发中选择按类型发送临时实体,再设置发送条件,要注意修改条件函数
问题二:
直接在分支传送带末端拖入光电传感器,并在光电传感器选项卡中的解除阻塞触发里设置停止临时实体

参考译文:
主题:将临时实体发送到传送带上的指定离开衔接点
提问者Brendon N :我设置的临时实体要进入一条传送带,每个临时实体上都有一个进入指定离开衔接点/转移传送带的标签。我要怎样通过PF将每个临时实体发送到对应的转移传送带上?
此外,我要如何将临时实体停止在传送带上而不是像附件照片中停在传送带边缘?
回答者TannerPoulton:分拣系统的教程能够解决你所提出的问题 ;决策点和光电传感器都能很好的控制传送带上的临时实体运行。我建议你回顾下这个教程(在附加工具教程1.1中可以找到)和我上传的模型来看看如何使用决策点。希望对你有用!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1威望 +9 收起 理由
慧娴亚伦 + 9

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|全球FlexSim系统仿真中文论坛 ( 京ICP备14043114号-2 )

GMT+8, 2025-6-30 05:43 , Processed in 0.079311 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表