全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 7805|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

关于agv在控制点等待

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
avantasia2012 发表于 2018-8-15 13:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 如何让agv在控制点等待10s后继续前进?
8 D6 A) g2 }6 d& W
7 H& O9 N5 C5 N' u7 ?& a* ^% k, z0 a3 U7 [% e9 M
推荐
小AI 发表于 2018-8-16 09:47:30 | 只看该作者
chenyuenan 发表于 2018-8-15 15:38
$ W+ O3 A1 L* Z9 N) A是的,我看了你的模型然后设置的步骤一致,但是出了问题,我上传一个我做的模型你看看

  ~2 K9 J5 i. @8 O你的模型应该是17.2.2版本做的吧,这个版本以及往后的高版本都开始使用点语法了,所以重定向的目的地改为agv.finalDestinationCP应该就可以了。
8 g+ E  l/ j3 y2 L& ?; Z
推荐
小AI 发表于 2018-8-15 14:17:33 | 只看该作者
在AGV网络属性里添加路径点触发,在路径点逻辑加一个延迟逻辑和重定向逻辑,重定向的目的地输入agvinfo(agv,AGV_FINAL_DEST_CP)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

可采纳解决方式  发表于 2018-8-16 10:52
3#
chenyuenan 发表于 2018-8-15 14:54:31 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-15 14:17
3 e$ u/ u: o% }2 h; Z! ~& D在AGV网络属性里添加路径点触发,在路径点逻辑加一个延迟逻辑和重定向逻辑,重定向的目的地输入agvinfo(agv ...
' l+ A% t( N- a7 _5 a
还需要其他的设置吗?为什么我设置之后就直接停在路径点不走了
4#
小AI 发表于 2018-8-15 15:23:34 | 只看该作者
chenyuenan 发表于 2018-8-15 14:54
4 L: E% R) |+ V. ]* D) Q还需要其他的设置吗?为什么我设置之后就直接停在路径点不走了
' p6 T8 c& _) J2 {. x* j' y+ Q
不需要了,你可以下载我的模型看看
5#
chenyuenan 发表于 2018-8-15 15:38:39 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-15 15:23- y2 Y' c. _- [4 S- w; R  l  y
不需要了,你可以下载我的模型看看
  [# a! {8 `/ O. v# f
是的,我看了你的模型然后设置的步骤一致,但是出了问题,我上传一个我做的模型你看看

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
7#
chenyuenan 发表于 2018-8-16 09:51:26 | 只看该作者
小AI 发表于 2018-8-16 09:47
& `7 E" Z6 b9 P4 o你的模型应该是17.2.2版本做的吧,这个版本以及往后的高版本都开始使用点语法了,所以重定向的目的地改为 ...

. [0 D( p( |$ ?5 O* o是的,现在可以了,谢谢大佬
8#
伊拉克 发表于 2021-12-9 17:49:32 | 只看该作者
改的哪里   我的咋也停那了
9#
伊拉克 发表于 2021-12-9 17:56:35 | 只看该作者
神奇不神奇  刚刚就行了  应该是代码复制错了