captain 发表于 2021-2-25 15:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

& b  d8 j6 ]. \8 N各位大神,请教一下,我在设置传送带触发器时,想要设置容量为2时,关闭输入端口,容量为0时打开输入端口;' I4 O/ R' e6 o5 }8 W
2 @6 n1 C) x- d0 h2 c
上述是我设置的条件,为啥容量为2时,关闭了输入端口;容量为0时 却不能打开输入端口呢,为啥呢,急! 在线求答案。
& `' @9 k9 P% {  O

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:53:31 | 只看该作者
这怕不是on exit 事件发生的时候 item还处于是“将要走但暂时还在“的状态,算到了传送带的content里面喔
3#
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:56:54 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:537 A0 R' r8 H( J$ o
这怕不是on exit 事件发生的时候 item还处于是“将要走但暂时还在“的状态,算到了传送带的content里面喔

# a1 X" B9 U" L! q把on entry事件触发条件改到去content(current)>=2
1 h# H9 X, j! M" Q, {6 j5 O& j/ von exit事件触发条件改到content(current)<=2
- A' p$ U1 N/ v7 w应该能符合你的要求了
4#
 楼主| captain 发表于 2021-2-25 16:12:01 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 15:56) t0 c6 ^3 F7 u+ |7 ~$ {
把on entry事件触发条件改到去content(current)>=2
- \  {& H. B' i7 [0 Oon exit事件触发条件改到content(current)

/ _) ^" V8 k+ Z1 |9 Y不行呀,这样就变成了一直开启端口了
5#
liguanyu 发表于 2021-2-25 16:14:22 | 只看该作者
你要的是这个效果吗# Y, {( H$ L+ x$ W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
6#
 楼主| captain 发表于 2021-2-26 09:06:15 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 16:145 |, c) e5 q/ w* t
你要的是这个效果吗

! U+ }" @+ M0 E: R! }! e$ p差不多是这种效果
7#
shiny0801 发表于 2021-3-12 14:41:10 | 只看该作者
on exit事件触发条件改到content(current)<=1
8#
sunny45sk 发表于 2021-3-22 21:26:57 | 只看该作者
liguanyu 发表于 2021-2-25 16:14; j+ _7 q6 o- _! M5 o
你要的是这个效果吗

9 r% D2 S- ]( D请问,这个是怎么设置的尼