全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 6103|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

你能解决么?分拣传输带,光电传感器设置问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
hero 发表于 2012-1-6 19:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# B* D  k* U5 r8 q9 v
如图:仓库的部分设计,流程如图所示,模型建好了,但是不知道怎么设置才能使它动起来?. z# h. Z* v) @& b3 I& r7 q
研究了下原因:主要是1、分拣传输带在遇到很多输入、输出时,设置来不对
" @1 x2 i' e+ h" p                    2、一般传输带下面-光电传感器设置不会用,具体为覆盖触发与接触触发的不会设置,不知道用代码么?8 R6 T4 `, Y2 U
会的朋友帮忙解决下嘛,初学者不会弄呢,最好你们也验证下,模型很简单就不用上传了,在线等解决,谢谢大家!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
cheng_jun 发表于 2012-1-7 13:16:05 | 只看该作者
解决你这个问题,不需要光电传感器。只是分拣传送带的一个基本应用。可以看一下下面的帖子,对你解决问题会有帮助。3 ?4 ~9 d0 O% f1 V2 Q9 q' E3 W
http://www.flexsim.asia/viewthre ... &extra=page%3D1
3#
maratini 发表于 2012-1-7 14:19:51 | 只看该作者
2# cheng_jun
" c6 Q( y0 e$ z3 k9 E4 d% }3 V' ?6 N7 z  U, U4 {& b6 a/ W. c) W. Q
6 N: d( d: U8 N4 K: v* `+ t' v
我这里添加多个光电传感器时发现,只有第一个是起作用的,后面的都不能正常触发,是什么回事?
4#
cheng_jun 发表于 2012-1-7 15:28:39 | 只看该作者
3# maratini ! C' x  `1 d& h
$ p+ w  v& M# b; h/ p6 s% E& ~4 I

$ V& N: Q& Q! `* y想要触发不同的“photo eye”,执行不同的操作。你要对“photo eye”进行判断。, Q) p, P$ @- s1 b( w& Q" x
在代码区你能看见《int photoeye = parval(2);》,对这个变量进行判断就可以了。如if(photoeye == 1){};
5#
 楼主| hero 发表于 2012-1-8 20:26:57 | 只看该作者
遇到同样的问题
6#
 楼主| hero 发表于 2012-1-8 20:27:45 | 只看该作者
2# cheng_jun
8 p! [+ Z, I$ V. y% L
  d4 c+ p, {  @+ \, c. V' T6 g3 r# z0 i
谢谢,我先看看,不懂在问你,嘿嘿