1.Undefined variable 未定义的变量
系统提示如下:
  1. Flexscript Error MODEL:/货架1>variables/sendtoport Line 5  Undefined variable GlobalTable1 being used.
复制代码
Flexisim脚本错误:货架1的sendtoport代码第5行,引用了一个未定义的GlobalTable1 。
找到第5行代码:
  1. Variant tablename = GlobalTable1;
复制代码
正确代码如下:
  1. Variant tablename = "GlobalTable1";
复制代码
注意:文本一定要用引号。

  {& |2 ^) S. R$ V8 K
2.Could not resolve correct operator 不能解析操作符
系统提示如下:
  1. Flexscript Error  MODEL:/货架1>variables/sendtoport Line 5  Could not resolve correct operator for = operation. Left side type is Variant&, right type is (invalid)* G0 i0 C. \" w
  2. Flexscript Error  MODEL:/货架1>variables/sendtoport  Could not finish parsing because of previous errors.
复制代码
仍然是第5行代码。
/ s0 |" b$ E* x4 Q  E
Variant tablename =的本意是要申明一个名为tablename的变量。但是等号右边的GlobalTable1因为没有引号,因此无法被系统解析。

1 H$ [  Z* D2 l( \' u) L  E" ?
=操作符左边是Variant类型的变量,但是=操作符右边是invalid。

& O! X8 c# q( m3 G5 [
3.invalid character无效字符
系统提示如下:
  1. Flexscript Error  MODEL:/货架2>variables/sendtoport  invalid character <? ascii = -54
复制代码
通常出现“invalid character <? ascii”这样的提示,就说明代码中有中文字符。或者删除了一半的中文字符(早期的Flexsim需要按两次“Backspace”键才能删掉一个中文字符)。
这个问题出现在货架2的发送至端口代码,查看其代码如下:
  1. return 使用全局表 (GlobalTable1 );
复制代码
估计建模者将货架1发送至端口中的“使用全局表 (GlobalTable1 )” 直接粘贴到货架2的发送至端口中。
正确做法:

) A2 j8 ]" p) G( }8 ^6 T& [

4 `" L) b$ L4 W3 e$ m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2#
 楼主| zorsite 发表于 2017-4-10 01:51:42 | 只看该作者
本帖最后由 zorsite 于 2017-4-10 02:01 编辑 - s+ |1 E8 {- k5 d  D3 H* ^
7 {, m  P- Y5 n/ X/ S& f0 ^
4.模型运行到某一时间点停止运行
# T: R+ z3 E8 s' F这种情况也很好解决。点击调试(Debug)菜单下的事件日志(Event Log)命令,调出事件日志面板后点击启动日志(Enable Logging),然后重置模型,运行模型。当模型停止运行时,查看事件日志的最后一项,通常就是出问题的地方。/ s6 n! O7 l2 @+ n$ |8 W  e

1 r3 @, Q1 `" @, S0 `6 O. r2 @在此案例中,模型运行到“send to port”事件时停止运行,也就意味着“send to port”出错了,找不到发送端口。查看发生器的“send to port”,结果却发现发生器根本没有输出端口。) v9 e5 ^0 e1 @+ u

5 z+ b! \" m  F' M4 d3 Y/ \$ u3 {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
3#
 楼主| zorsite 发表于 2017-4-10 04:06:15 | 只看该作者
本帖最后由 zorsite 于 2017-4-10 04:18 编辑 ! A3 I3 S3 Y$ B" n. u! C! k1 L

' D7 Q7 V4 }' a9 v0 p2 l+ K5.Destination Unreachable  目标无法到达
% m, y. c  r% K& Z/ G弹出窗口如下:
! s# M* l, t# D5 n  C1 @! [! d( Y
# n3 c& f. c- N/ ^认真、耐心地读一遍这段话,或许你就不会那么迷茫。
) w. k, w! V1 d% z# d
叉车无法到达行进网络上的一个目的地。
1 W/ ?* S" y! Y% d- ]& G0 O请你检查连接,修正后再运行模型。
! O. W! l% d* {叉车50找到不目的地“传送带暂存区”。
/ j+ D$ h3 [9 U" d  W0 K' K+ P6 e0 F# }- v
叉车找不到暂存区?看看模型吧。. E6 x. A" \3 E" Y

4 \9 |* O% g; G+ f  j2 I. S. M叉车同网络路径A连接,表示叉车必须在网络路径上运行。
, Y$ t0 e; ^, D  [& E叉车同暂存区S连接,表示暂存区可以调用叉车完成运输任务。
3 w. l) |4 {5 b/ B/ X8 Y那为什么叉车又找不到暂存区呢?0 @: f8 H7 k" A6 W* z2 p4 _
原因就在于叉车同网络路径连起来了,之后叉车就只能在网络路径上运行,并且只能同网络路径上的实体打交道。
  D7 T1 v! G" m# f$ a: ?/ v3 K为了能够让叉车把临时实体从暂存区搬运到货架,必须把暂存区和货架也连至网络路径。
9 }, H& W5 w9 X' s% T. H正确的做法如下:3 ~; T. K. z( ^! f# U- a
" Q) I* ^4 `$ _1 ~- A0 o0 R
暂存区A连接至节点1,货架A连接至节点2。% O  l6 a* r. ?& q. M6 ]' g( D, m