全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 5938|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

flexsim基础学习之通过B实体对A实体进行控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
liuzhifan 发表于 2017-3-19 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在我们的建立模型上,有时我们需要关闭一个A实体的“进入端口”,但是需要在某另一实体B达到一定条件时才关闭A端口,我们如何实现?我们在B实体里要编写代码,我们就要申明A实体,有两种申明方式。
. Y+ s, l  P* X7 P' v+ F第一种,采用连接关系进行申明:3 F6 l6 Z' U( @, P6 i
treenode A=inobject(current,1);//inobject申明A是current的第一个输入端口的连接实体。
* t. I8 r+ f* t7 @9 k' B% e7 S
7 r4 l1 v. D" O4 ^# ]3 f) Y6 ]$ K. c1 [1 C1 B, d4 d
treenode A=outobject(current,1); //inobject申明A是current的第一个输出端口连接的实体。
# z5 T( [& ]5 ~* z4 gtreenode A=centerobject(current,1);// centerobject申明A是current的第一个中间端口连接的实体。
+ }- r8 @- n: u; x, V" r根据具体情况使用,
2 V0 z  J2 }, T第二种,直接采用树节点的形式进行申明。
6 p8 I# e& V$ Z* ^& Ctreenode A=(”/传送带6”,model()); ”/传送带6”输入你想申明的实体就行。
" V& z( V8 p& v& R2 _9 F- R下面做个小模型,当暂存区的容量达到10时,关闭传送带的输出端口。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
4#
 楼主| liuzhifan 发表于 2017-3-20 12:07:38 | 只看该作者
3# 我很强壮
  ~8 y0 z% V0 b: a# z- K
# v4 f7 C' v+ r% A% |不小心掉了node
3#
我很强壮 发表于 2017-3-20 00:12:06 | 只看该作者
第二种方法应该是  treenode A=node(”/传送带6”,model());
2#
慧娴亚伦 发表于 2017-3-19 12:10:08 | 只看该作者
赞!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|全球FlexSim系统仿真中文论坛 ( 京ICP备14043114号-2 )

GMT+8, 2025-9-6 10:13 , Processed in 0.059920 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.3© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表