翻译:https://answers.flexsim.com/ques ... e-lookup-error.html
$ T4 ^$ b! @3 g7 ~0 h8 i1 M问题# D& z8 V& a( b
在Delay活动中,使用Global TableLookup选项,会有数值类型选项:number, expression, automatic。在新版本中,当我在Global TableLookup中创建一个delay time或者Label,它并不会读取全局表中实际的值。表中的值设置为字符串表示的三角分布。% ?& v; M% a. b
回答
0 J6 ~1 u* M5 |7 J. p* N1 \以前版本的Flexsim,Global Table的数值类型只有数字和字符两种。所以在“Global Table Lookup”列表中,如果选择“Number”,底层代码调用此Global Table时,应该使用gettablenum()函数来获取全局表中单元的值。在“Global Table Lookup”列表中,如果选择“Expression”,底层代码将会把全局表中单元的值默认为字符串,并使用executetablecell()函数来执行此字符串,获得返回值。 The "Automatic" option would try to determine the data type of the table cell first, then do one of those two options.(这部分不是太理解)
( b9 w$ ]+ B: ^$ H- P$ R/ x+ a& f- N0 d在Flexsim添加了点语法之后,Global Table能够支持7种不同类型的数据(详细说明参考用户手册中Global Tables部分)。其中一个类型是FlexScript。 l* p* W; T: x5 M3 }0 } M
所以当在一个Delay活动中,使用Global Table Lookup选项,代码不再调用和之前版本相同的命令。此时代码将会创建一个变量为Table类型,并使用它引用一个特定的全局表。之后可以使用括号操作符引用全局表中的单元,例如下面的代码:1 v' T" I- p5 a, W5 L
Table table = Table("Fred"); // Get a reference to a global table named Fred! t# Y; ]) Q0 I5 B7 b1 \
return table[1][1]; // Return the value from the table cell found at row 1 and column 1' X: s) ^2 l" z+ x6 p+ r( [; X0 ]
所以返回全局表中的值,而与全局表中单元是什么类型无关。当引用的单元为FlexScript时,单元格的返回值为FlexScript的返回值。5 L# y8 e q* I# C. L
在Flexsim2017版中,旧版的Delay活动仍然有效。然而,如果在最新版本Flexsim中,对旧的模型添加任何新的Delay活动并使用Global Table Lookup选项,建议修改合适的单元类型。方法:右击单元格、行或列,进行如下操作:. v/ D+ o" Q5 }$ n9 H. X
% l; s# g8 v2 ]( {1 [% r# J9 Z否则,任何新的Delay活动将会将单元格中的值作为字符串处理,这会导致delay time返回0。这一修改不会影响旧版本的Delay活动,因为即使单元格被设置为FlexScript类型,executetablecell()也会一直返回正确的值。 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|