求助大神,帮忙答疑解惑~~~
2 @. E7 i6 ^0 W( U3 D5 L想做如下设置,当传送带上的物品数量累计到一定数量时,传送带关闭。该如何实现?% g2 x+ ]9 b- u7 n! x+ n2 ~
万分感谢~~~
推荐
慧娴亚伦 发表于 2018-10-14 18:29:01 | 只看该作者
累计到一定数量关闭,可以在进入触发选择开闭端口选项在条件里面输入判断的数量,如下图所示,就是大于8个就关闭# m/ Q+ m1 e0 O- f
  @" {2 N! j6 ~: `9 ~

# j8 x1 i8 w& Q- ]* p3 ]& _7 f3 B. T) R' ^4 X- R! e' e6 G) s! X4 f3 R
打开也是同理,不过打开要在离开触发里面设置。
3 h2 P2 a# U9 n, D( b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
4#
sunnyandjames 发表于 2019-12-3 21:37:31 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2018-10-14 18:29
$ c' G! U3 G  R( p/ t; o% R累计到一定数量关闭,可以在进入触发选择开闭端口选项在条件里面输入判断的数量,如下图所示,就是大于8个 ...

# o& c% t+ M' Z  `# P& N* S. y) d谢谢
3#
 楼主| lzzzzl 发表于 2018-10-14 22:15:55 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2018-10-14 18:292 y; V, Q, V7 k2 d4 V1 M( Q, u5 E- p: G
累计到一定数量关闭,可以在进入触发选择开闭端口选项在条件里面输入判断的数量,如下图所示,就是大于8个 ...
9 {' [9 H3 X) l" m* z$ w9 l
哇塞,好详细呀~~~
: y% D8 i, F- q6 d6 X真的超级感谢!!!) h8 w# I* G* b) J% u" F+ w' u
感谢在前进的路上,能有您这样的前辈悉心指教!肺腑感谢!1 K# i7 g2 ?4 J) s, O; {* H