全球FlexSim系统仿真中文论坛

搜索
查看: 3370|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

AGV充电版本问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
非白 发表于 2018-11-13 15:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在制作AGV充电模型中,我使用v2016的版本中使用agvinfo函数是可以实现充电的!
8 @8 ]2 u* `0 v但是使用v2018.2版本的时候也是使用的agvinfo函数,但是无法实现充电,存在bug!# z; Q) I3 {+ R5 x; K$ z
经过摸索后发现v2018.2版本中将agvinfo函数换成点语法是即可实现充电!(如将   agvinfo(agv,AGV_BATTERY_LEVEL)   函数转换成    agv.battaryLevel  0 G0 ]7 \3 I+ j
个人感觉,这应该是版本问题中一些函数命令的弃用导致的!$ e5 ^* W) O- V. M% @6 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1威望 +15 收起 理由
慧娴亚伦 + 15 很给力!

查看全部评分

2#
慧娴亚伦 发表于 2018-11-13 17:02:02 | 只看该作者
其实还可以深究一下,其实主要原因不是命令的问题,而是变量发生了变化。
8 S7 I2 ?+ V  h- e  G4 i在2016以前的版本中,AGV的变量类型是treenode,而在最新版(2018)中已经将AGV的变量类型变为AGV型,因此原来的命令无法生效,其实尝试改为agvinfo(te,AGV_BATTERY_LEVEL)试试能否正常获取到电量信息。
3#
 楼主| 非白 发表于 2018-11-13 17:46:08 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2018-11-13 17:02' H' d" Q9 p. A$ z6 ?0 x2 n$ C
其实还可以深究一下,其实主要原因不是命令的问题,而是变量发生了变化。
1 Q0 n, J, u+ P0 h- s, @* D0 V在2016以前的版本中,AGV的变量 ...
% q4 N- n+ |* b
刚试了一下,用您说的那个命令是可以正常获取agv电量信息的!
4#
 楼主| 非白 发表于 2018-11-13 18:03:45 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2018-11-13 17:02/ j- f! s9 \$ D7 s1 w6 I
其实还可以深究一下,其实主要原因不是命令的问题,而是变量发生了变化。: q8 y  W) K8 I  k1 L2 v
在2016以前的版本中,AGV的变量 ...

2 p! h1 @7 R- ?- ~4 ?, |: @3 I$ w' f还有一个不懂的是,其中  te  是代表一个什么意思?就是agvinfo函数中的第一个都需要修改成  te 才是可执行的!在2018版的查找命令界面中,agvinfo函数的使用方法的信息还是没有修改过来的
5#
慧娴亚伦 发表于 2018-11-13 21:07:16 | 只看该作者
你还没有理解我说的不同变量类型的含义。再理解一下吧~
6#
1780043361 发表于 2019-1-15 09:29:00 | 只看该作者
Flexsim模拟AGV做Kiva这种散件仓库调度是用AGV模块比较好还是传统的网络节点比较容易实现
7#
滴水藏海028 发表于 2019-11-26 14:36:46 | 只看该作者
请问有16版模型吗
8#
滴水藏海028 发表于 2019-11-26 17:45:30 | 只看该作者
请问两个附件差别在哪?第一个不可执行,第二个可以执行,我做出来也不能执行,充电后就不出来了