wumian 发表于 2021-4-25 17:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
flexsim2019中,怎么设置当货架的装载率达到80%的时候,打开输出端口;其他时候输出端口都关闭。
2#
慧娴亚伦 发表于 2021-4-25 21:35:41 | 只看该作者
重置触发关闭输出
进入触发判断数量,然后打开输出端口
不过你会面临一个新的问题:什么时候再次关闭呢?
3#
 楼主| wumian 发表于 2021-4-26 12:29:39 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2021-4-25 21:35
重置触发关闭输出
进入触发判断数量,然后打开输出端口
不过你会面临一个新的问题:什么时候再次关闭呢?

能指导一下具体怎么设置嘛
4#
慧娴亚伦 发表于 2021-4-26 17:00:00 | 只看该作者
啥怎么设置,您整个流程先要想好,80%也要有个明确的概念。
问题提的太空泛了。
5#
 楼主| wumian 发表于 2021-4-26 20:23:52 | 只看该作者
整个逻辑就是堆垛机把货物放入货架,货架容量为100,我现在就想当容量到达80的时候才打开输出端口;
应该是在货架设置里面triggers里面有on exit和on entry,在这里面该怎么进行设置;我用了content(current)>=80来设置,但是没用。
6#
慧娴亚伦 发表于 2021-4-27 11:50:21 | 只看该作者
那什么时候再关闭呢?输出用什么输出?是否用运输工具?
不同的情况要选择不同的策略
7#
 楼主| wumian 发表于 2021-4-27 13:39:56 | 只看该作者
慧娴亚伦 发表于 2021-4-27 11:50
那什么时候再关闭呢?输出用什么输出?是否用运输工具?
不同的情况要选择不同的策略

呃。。。。
这些我都会,我就这一个地方设置不成功